Snad tu ma par lidi zkusenosti s UPSkama - jedna se mi o novej typ od APC Back-UPS RS 900, kerej sme koupili v CC pro nas novej servrik.
Po pocatecnim nadseni jakej to ma peknej displej a jak to ukazuje hezky voltiky a wattiky se ale objevil dosti zavaznej problem, kerej muze delat problemy v automatickym provozu:
UPS je spojena pres USB s linuxovym serverem, kde bezi usbapcd demon (na USB se UPSka tvari jako HID zarizeni, no budiz) a je to nastaveny tak, ze kdyz dojde k vypadku site, UPS prepne na beterii a jede se dal dokud neklesne baterka na prah vybiti, kdy nasledne usbapcd posle kill power signal, kerej UPSku vypne. Pri nahozeni site se UPSka sama zapne a zaroven se tim zapne i komp, protoze ma v BIOSu nastaveno power on after failure. Potud to vse funguje. Problem nastane, kdyz zacne bootovat komp, tak jakmile BIOS osaha USB porty, tak se UPSka prepne zas na baterii a jelikoz ji ma uz skoro vybitou, tak treba ani nedokonci boot a vypne se. A tak se to cely opakuje do zblbnuti. Nasledne sme zistili, ze toto chovani nak souvisi s USB komunikaci - pokud se pri bootu vytahne USB kabel, tak UPS jede normalne ze site a dobiji baterku. Jenze jakmile se strci kabel zpatky do USB a OS si pripojeny zarizeni osaha, tak se to prepne znovu. Toto chovani sme vyzkouseli na nekolika PC s ruznymy OS (Linux Ubuntu, WinXP/7, FreeDOS) a proste pokazdy jak to na USB jen hrabne, tak se ta UPS prepne.
Kolega uz volal na podporu APC a tam sou samozrejme na podpore stejny ignoranti jako u HP, gigabyte ci dalsich velkejch firem, a vedi hovno. V czech Computeru nam k tomu taky nic nerekli. Garantovali nam sice moznost vymeny UPS za drazsi model z rady Smart, ale vubec nevime, jesi to ma naky smysl, jesi se nebude chovat stejne. Ani tohle nam ty kokoti z APC nebyli schopny rict.
Na zaver abyste si udali este lepsi predstavu o spolecnosti APC, budu citovat z mejlu jednoho kolegy, kery se zabyva servisem a montazi prumyslovych PC, siti a serveru s kerym jsem ten problem taky uz rozebiral:
Zrovna jsem se bavil s jedním zasloužilým zapadlým vlastencem z oboru IT
a MaR z nějaké hliníkárny u Bruntálu
...
Vyprávěl, že si koupili za 40 kKč UPSku od APC na zálohování nějaké
serverovny. A že je překvapilo, že ta UPSka po výpadku sama nenajede -
že když vyjede baterky na spodní mez a fakt se vypne, tak potom vyžaduje
zásah lidské obsluhy, aby znovu najela. Že to u jiných UPSek APC ani u
konkurence nepotkali. Dokonce přijel na to odborník ze servisu APC,
nechtěl tomu věřit, odvezl si ji do laborky, a nakonec konstatoval, že
tahle rodina UPS se takhle prostě chová, a že "it's not a bug, it's a
feature"