Takze serverik je postavenej, relativne vyladenej a pomalu se (po nekolika dalsich experimentech) pripravuje na ostre nasazeni. Docela zajimave jsou cisla spotreby, budu to sem hazet postupne.
Sestava: Supermicro X9SCM-F, Xeon E3-1220L, 2x 4GB Kingston ECC UDIMM DDR III 1.5V 1333MHz, Seasonic S12II-330
System je Gentoo Linux Hardened, v BIOSu je zaple PCI-e ASPM. System ma celou dobu aktivni BMC a dve gigabit sitovky s linkem up, treti sitovka spi.
Mereno (zatim) Voltcraft+ Energy Monitorem (obyc. bily bazmek do zasuvky).
Stav vypnuto (aktivni BMC, link up): 6.7W
Stavy v idle s plne bezicim systemem, nepripojen k internetu:
- 1x HDD 2.5" 5400rpm 60GB
21.5W idle, ventilatory vypnute
46.7W pri ctyrech nekonecnych smyckach v bashi, ventilatory vypnute
27.7W idle, 3x 120mm ventilator na cca 1000rpm- 1x HDD 2.5" 5400rpm 60GB + 3x HDD 3.5" 5900rpm 2TB
40.7W idle, ventilatory vypnute
49.7W sekvencni zapis na tri disky, ventilatory vypnute
48.3W idle, ventilatory zapnute, vypnute nektere setrici rezimy (cca 2W rozdil)
56.5W sekvencni zapis na tri disky, ventilatory zapnute, vypnute nektere setrici rezimy (cca 2W rozdil)
+-75W temer full load se zapisem na disky, bez sitoveho provozu