Můj omyl, omlouvám se...
...a zároveň dávám K+
Podpěťová spoušť blokuje nahození jističe, pokud je napětí (na cívce spouště) nižší než 85% nominálu.
Překoná 0,2s a nastavitelná na 0,4 (propojením dvou svorek drátem).
Čerpáno z produktového katalogu OEZ Letohrad - pro jističe řady MINIA.
Napadla mě taková myšlenka na primitivní měření výpadku fáze. Potřebuješ k tomu dvě věci - nulák a tři stejné zátěže zapojené do hvězdy. Pak budeš porovnávat napětí mezi nulákem a tím uměle vytvořeným z hvězdového zapojení.