Pokud jsou obě prodlužky i síťové šňůry od přístrojů správně zapojené, je úplně jedno, zda jsou nebo nejsou zásuvky na různých fázích a ani nezáleží na tom, zda je nebo není v cestě stará rozdvojka, která na má na jedné straně přehozenou fázi a nulák. Problém je v tom, že pokud je rozvod staršího data, je použitá ochrana nulováním, tj. ochranný kolík v zásuvce je spojený s nulovým vodičem. V tom případě může nastat situace, že mezi ochrannými kolíky různých zásuvek lze naměřit dostatečně tvrdé napětí i několik voltů, které vzniká různými úbytky na nulových vodičích, vedoucích k jedné a druhé zásuvce. Tyto úbytky jsou závislé jednak na výkonovém zatížení okruhů jednotlivých zásuvek a pak i na ohmickém odporu jednotlivých nulových vodičů, který se zvláště u hliníkových rozvodů může obvod od obvodu dost lišit. Problém řeší trojvodičový rozvod, kde je oddělen nulový a ochranný vodič. Ochranným vodičem neteče žádný proud, takže nemohou vznikat úbytky napětí a tím tedy všechny ochranné kolíky všech zásuvek jsou na stejném potenciálu.