Zopár faktov k problematike prepätia:
Prepäťové ochrany sa delia na rôzne triedy: A, B, C, D (al. I, II, III, IV - podľa inej normy). Elektrárne (rozvodné závody používajú prepäťovky triedy A podľa IEC61 643-1:1998, a DIN VDE 0110+ IEC 664, ktoré charakterizujú stupne prepäťových ochrán a určujú Maximálne impulzné výdržné napätie (ochrannú úroveň), za prepäťovými ochranami inštalovanými v distribučnej sieti (prep. ochrany triedy A) je jeho výška limitovaná na 6000V. Táto hodnota stačí na spoľahlivé zničenie pripojených citlivých zariadení a spotrebičov.
Ochrany typu B,C,D, ktoré sa inštalujú na prechody zón bleskovej ochrany (presný popis v IEC 1312-1 a IEC 1024-1). Konkrétne zvodiče triedy B na hranici ZBO0/ZBO1 – max. 4kV, triedy C na hranici ZBO1/ZBO2 – max. 2,5kV a triedy D na hranici ZBO2/ZBO3 (priamo pri spotrebiči) – max. 1,5 kV. Uvedené hodnoty sú maximálne hodnoty prípustné normou. Podľa konkrétneho typu alebo výrobcu sú dosiahnuté aj podstatne lepšie hodnoty. (pokiaľ ja viem tak najlepšie majú 900V).
Podľa týchto tried existujú aj spotrebiče - na nich sú uvedené tzv. kategórie použitia IV, III, II, I (tu je to opačne ako pri prepäťovkách - asi aby to bolo prehľadnejšei, HI - spotrebiše CAT IV sa môžu používať aj na vonkajších vedeniach - teda znesú prepôtie do 6 kV a CAT I sú jemné a citlivé elektronické prístroje, napr. aj PC).

Čo z toho vyplýva? Od elektrární nič nevysúdiš. Oni si povinnosť splnili. Za všetko ostatné môžeš ty, teda prevádzkovateľ el. zariadenie, lebo podľa normy musíš urobiť všetky potrebné opatrenia... T.j. musíš mať nainštalované VŠETKY ďalšie stupne prepäťových ochrán.
(Ak máš nový dom (teraz postavený) a nemáš v ňom navrhnuté a nainštalované prepäťovky, poďakuj sa projektantovi elektro a spýtaj sa za čo vzal prachy. Ak si si ich nedal nainštalovať - lebo sú bohovsky drahé - tak sa nečuduj a nesťažuj. Ale ak bývaš v paneláku, v podstate nemáš možnosť sa pred prepätím chrániť - technicky to možné samozrejme je, ale rád by som videl ako sa všetci dohodnú na ich nainštalovaní - snívajte s nami...)

Ak vynecháš čo len jeden stupeň všetko je nanič. (nevravím, že zbytočné, ale bude to fungovať asi ako auto bez jedného kolesa).
Ale keď nemôžeš dať všetky, daj, ktoré môžeš. Čosi predsa len zachytia.

A teraz to najhlavnejšie. Aj keď budeš mať nainštalované všetky prepäťovky tak ako majú byť a do baráku ti udrie poriadny blesk, nepomôže ti ani plakať. Treba iba dúfať, že to bude lem maličký blesk, alebo, že to treskne kamsi do susedov - najlepšie poriadne ďaleko od teba...