Bohužel to není tak jednoduché, je tam RJ12 a má obsazených všech 6 pinů, simple signaling jsem rozchodil a vyrobil funkční kabel, ale potřebuju smart (a UPS ho umí), protože chci mít možnost nastavit citlivist, pípání atd.

Takhle vypadají napětí, která jsem změřil:

normální provoz
1 4.5V
2 5V
3 0V
4 zem
5 0V
6 5V

UPS jede na baterky
1 4.5V
2 5V
3 5V
4 zem
5 0V
6 5V

Battery low
1 4.5V
2 0V
3 5V
4 zem
5 0V
6 5V

Zkoušel jsem snad všechny možný varianty zapojení a nic, buď je tam nějaká záludnost nebo je potřeba nějak sériovou komunikaci nastartovat, třeba jako u UPS Powerware.