Citace Původně odeslal HiGhLaNdEr
Žádný monitor nemůže z principu reagovat na polohu fáze v zásuvce,...

Tenhle problém nastává, když se uvnitř monitoru, nebo zásuvky odpojí ochraný vodič.
Vyrovnávací proud, který teče kondenzátorem umístěným mezi živou a neživou část monitoru, se uzavírá po kabelu do kompu, přes grafiku a zdroj na zem.
Tak vznikají jevy který popisuješ.
Takže bych řek, že reklamace je na místě.
Jen je potřeba zjistit kde je problém, jestli v monitoru, v síťovém kabelu a nebo v zásuvce.
Pokud je to monitorem tak je vhodný tak akorát na zabijení lidí kteří ho budou připojovat kabelem ke kompu.

No tak nevim proč reklamovat když ve firmě šel OK, a v tý zásuvce stačilo dát fázi na levo kde taky má být a problémy skončili takže teorie se od praxe trochu liší