Tak mi nedalo a zacal jsem to pocitat...

Vypada to ale nejak divoce, volil jsem objemovy tok 600l/h (Eheim104 a konstatni prumer trubek 10mm - radiator s trubkama do serie jako Maxxxpert. Pri pouziti glykolu s dynamickou viskozitou 9.644 mPas pri 40°C je Reynoldsovo cislo 2421, coz je zhruba na teoretickym prechodu do turbulentniho proudeni. Po prepocitani pouze s cistou vodou je proudeni dost huste turbulentni, tzn. ze by teplota po pridani glykolu naopak stoupla. Tenhle vypocet je pouze orientacni, jen aby se vedelo co a jak ovlivnuje proudeni ve vodnikovi.

Pokud se teda budu drzet svoji teorie prechodu proudeni, tak majoritni slozkou Aral smesi musi byt metanol s velmi nizkou viskozitou a rychlost u bitmapa musi byt pri pouziti ciste vody tesne pod hranici turbulentniho proudeni, bude to asi paralelnim zapojenim radiatoru kde dle rovnice kontinuity klesne rychlost. Takze pro pouziti je vhodna pouze kapalina s mensi viskozitou nez voda tj. nejaky alkohol. Tim ale dostavame glykol ze hry, coz se mi zda skoda, protoze glykol eliminuje vliv rozdilu el. potencialu na hliniku a medi spojenych vodou. Ten rozdil je asi 1.1V a tak dochazi k pohybu elektronu z medi do hliniku a WB tak koroduje.

btw. Neni tu nejakej odbornik na tohleto? Ja v tom nejak tapu a nevim jestli jsem to spocital dobre. Fakt by me zajimalo, co zpusobi tech 10°C dolu.