mozem trochu poradit...vyse rok a pol chladim kondenz.jednotkou absolutne bez problemov...co to som si pred stavbou mojho chillera zistoval....takze na daku malu mraznicku zabudni...mooc maly vykon....keby si mal comp dlhsie zapnuty tak ti to nataktovany procik zohreje tak ci tak a mraz.to nestihne vychladit....
do uvahy pripadaju truhlicove mraznicky (take velke boxy) tie su dost.dimenzovane...akurat trochu nespratne
preto radim ked chces stavat chiller jednoznacne kup kondenzacnu jednotku(na r-134 v poho do 5000,-Kc)mozno aj menej neovladam sucasne ceny...
co sa tyka hluku...veelmi tiche...kond.jednotka pouziva 25cm nizkoot.vetrak...
a este cerpadlo..600l/h je slabe ked ides do minusu...pri -15 mi alycol tak zhustne ze ked som mal 600l cerpadlo ledva to tieklo....teraz pouzivam 1300l/h a je postacujuce...
to izolovanie vobec nie je tak strasne jak sa prezentuje...
rad poradimmyslim ze su u nas (cz,sk) chillery veelmi malo rozsirene(nezasluzene)