Ahojte,
Mám server Sun Fire X4200 M2 (2 x dvoujádrový opteron, 2 disky). K tomu UPS APC APC Smart-UPS 1500I RM 2U black/USB (980W) .
Přesto, nebo možná právě proto, když vycuknu onu UPS ze zdi, server jde dolů – zůstanou se točit jen ventilátorky u zdrojů (také jsou dva).
Když server nahodím (stále odpojen od elektřiny), jede a na baterky drží.
Když zapojím paraleleně jinou UPS od Fortronu (1000VA, 600W) a odpojuji pak od elektrické sítě jednu UPS po druhé, drží to a na baterky drží.
Když však vycuknu zas obě UPS zároveň (po zapojení do rozdvojky, aby obě opravdu skončily ve stejný okamžik), server jde zas dolů a zas se točí jen ty ventilátorky u zdrojů…
Maximální odběr serveru by měl přitom podle specifikace být 550 W…
Kde by mohl být problém? Uměli byste to řešit?
Díky - už fakt netuším, kde by mohl být zakopaný pes...