APC SmartUPS 700INET - problem s propojenim s PC
Mam takovy maly problem ...
Koupil sem starsi UPS (typ viz titulek) - dokoupil sem novy baterky, slape OK (diky bohu za ni :wink: ) , ale mam problemy s propojenim s PC - nemel sem k ni kabel, tak sem si koupil jakysi seriovy kabel (UPS ma moznost pripojeni jen pres seriovy kabel) ... ale kdykoliv jim propojim UPS a PC, taxe UPS vypne a neda se zapnout ... - udelal sem test - UPS nechal propojenou s kompem, toho sem napajel odjinud, zapnul ... a UPS se normalne zapne !
Zkousel sem ten SW od APC (PowerChute) , ale nedosahl sem zadnych vysledku - SW nebyl schopen UPS detekovat, natoz s ni komunikovat ....
....
Je chyba v kabelu?
Nebo delam neco spatne ?
Nemate s tim nejaky zkusenosti ?
diq !
Re: APC SmartUPS 700INET - problem s propojenim s PC
Zalezi skutecne na tom jaky seriak mas. Standardni Smart serial od APC je zapojeny tremi draty:
Signal Computer UPS
DB9F DB9M
RxD 2 -------------------- 2 TxD Send
TxD 3 -------------------- 1 RxD Receive
GND 5 -------------------- 9 Ground
Jine bych nezapojoval, protoze na strane UPS jsou i nektere dalsi piny aktivni a slouzi pro jine aplikace (servisni, relay apod.) a muze to delat neplechu. A pozor na to, ze je dulezite rozlisovat jakou stranu zapojujes do PC a jakou do UPS (viz. diagram).
Re: APC SmartUPS 700INET - problem s propojenim s PC
Citace:
Původně odeslal simhap
Zalezi skutecne na tom jaky seriak mas. Standardni Smart serial od APC je zapojeny tremi draty:
Signal Computer UPS
DB9F DB9M
RxD 2 -------------------- 2 TxD Send
TxD 3 -------------------- 1 RxD Receive
GND 5 -------------------- 9 Ground
Jine bych nezapojoval, protoze na strane UPS jsou i nektere dalsi piny aktivni a slouzi pro jine aplikace (servisni, relay apod.) a muze to delat neplechu. A pozor na to, ze je dulezite rozlisovat jakou stranu zapojujes do PC a jakou do UPS (viz. diagram).
No nevím, já s tímhle zdrojem mám i originál kabel, a nějak mě nepříšlo, že by měl různě zapojené koncovky - pod NetWarem mě to šlapalo, ať jsem to zapojil, jak jsem chtěl (aspoň myslím, už je to dávno, co jsem ten server zrušil - zítra se podívám v práci a možná to i proměřím).
Re: APC SmartUPS 700INET - problem s propojenim s PC
Pokud je to skutecne smart serial (tech kabelu je nekolik druhu...treba jeste basic s omezenym sledovanim pouze na zakladni stavy), tak ty strany jsou ruzne (na tom konektrou je primo napsano UPS, nebo PC).
Re: APC SmartUPS 700INET - problem s propojenim s PC
Citace:
Původně odeslal simhap
Pokud je to skutecne smart serial (tech kabelu je nekolik druhu...treba jeste basic s omezenym sledovanim pouze na zakladni stavy), tak ty strany jsou ruzne (na tom konektrou je primo napsano UPS, nebo PC).
Jsou různé, není to tam sice napsané, ale jeden je samec a druhý samice.
Re: APC SmartUPS 700INET - problem s propojenim s PC
Citace:
Původně odeslal FlashedBrain
Citace:
Původně odeslal simhap
Pokud je to skutecne smart serial (tech kabelu je nekolik druhu...treba jeste basic s omezenym sledovanim pouze na zakladni stavy), tak ty strany jsou ruzne (na tom konektrou je primo napsano UPS, nebo PC).
Jsou různé, není to tam sice napsané, ale jeden je samec a druhý samice.
jo to je taky pravda :roll: :-D