Téma: Zapojení kabelu k UPS Chloride Power Start 600?

  1. #1

    Standardní Zapojení kabelu k UPS Chloride Power Start 600?

    Scháním zapojení kabelu k UPS Chloride Power Start 600? Nemáte ji někdo, že by se oměřil kabel? Sériovej kabel se připojuje do RJ12 konektoru (telefonní kostka) na UPS.

  2. #2

    Standardní

    To ji fakt nikdo nemá ?


    P.S. Smiřuji se s tím, že asi ne ...

  3. #3
    Senior Member
    Založen
    19.04.2004
    Bydliště
    Prešov
    Příspěvky
    1 738
    Vliv
    261

    Standardní

    Skúsil si sa opýtať tu: http://www.chloridepower.com/content...hnicalquestion

    BTW: kde inde by ti mohli poradiť lepšie
    SILENT PC ▌Athlon TB 2100+ @ 200x11, PrimeStable ▌Zalman CNPS7000A-Cu & Tt Copper Shim & AS Céramique ▌Abit NF7-S 1.2, NB Zalman ZM-NB47J, SB passive ▌512MB TwinMOS 333 @ 400, 11-2-2-2 ▌Sapphire R9600PRO VIVO @ 477 core, 716 RAM, cooled by Athlon box cooler & Papst ▌WDC800JB ▌Maxtor 30GB ▌NEC ND-3500A ▌Yamaha CRW2200E ▌400W Maxpower - add fan control&monitor & Papst ▌NeonLight case & Papst ▌LCD 4x20, LCD 2x8 ▌4xFan & 8xTemp. controller ▌21\" CRT monitor ▌A4tech infra mouse ▌Microsoft Multimedia Keyboard ▌Samsung ML1520 laser printer ▌

  4. #4

    Standardní

    Zkoušel a zkoušel jsem i tady http://connectivity.chloridepower.com/ a poslali mi bohužel zjevně špatné zapojení, protože signálová zem je tam na jiném pinu, než skutečně je a pochopitelně nefunguje. Poukázal jsem na to a od té doby se neozvali ...

  5. #5

    Standardní

    Ma to byt akoze RS-232? Ak ano, tak by to nemalo byt zlozite (hadam to ma RS-232 urovne a nie TTL). RJ-11 ma 4 piny, takze ak je jeden GND, mas uz len 3 - jeden z nich bude RXD, dalsi TXD a posledny mozno nic.
    1: Asus P2B 1.10 • Celeron 1100@1364/1.8V • 512MB SDRAM • Samsung SP1213N+WD AC28400 • Toshiba XM-6402B+SD-M1212 • PowerColor AR2L Radeon 9100 64MB • 3C900-Combo • Bt848A • ASB-3940UA • AWE-64 • DTK PTP-3007 • VisionMaster 405 • Umax UC630 • Star LC24-200 Colour 2: PCPartner TXB820DS • Cyrix MII PR300/1.8V • 256MB SDRAM • 2xSamsung HD400LD+IT8212F • Accesstek CW4001 • LS-120 • Mystique 4MB • Millennium II 4MB • 3C509 • CMI8329A+Dream MIDI • ADI ProVista E44 • SyncMaster 203B Notebook: DTK FortisPro TOP-5A • P166MMX/1.8V • 80MB EDO • Hitachi 5K80 40GB • 12,1" TFT Router: A-Trend ATC-1425B • i486DX 50@33/5V • 48MB FPM • WD AC14300 • UMC UM9003F • HP PC LAN 16/TP+ Car: Mazda 323P BA • Z5 1489ccm, 65kW@5500rpm, 134Nm@4000rpm

  6. #6

    Standardní

    Bohužel to není tak jednoduché, je tam RJ12 a má obsazených všech 6 pinů, simple signaling jsem rozchodil a vyrobil funkční kabel, ale potřebuju smart (a UPS ho umí), protože chci mít možnost nastavit citlivist, pípání atd.

    Takhle vypadají napětí, která jsem změřil:

    normální provoz
    1 4.5V
    2 5V
    3 0V
    4 zem
    5 0V
    6 5V

    UPS jede na baterky
    1 4.5V
    2 5V
    3 5V
    4 zem
    5 0V
    6 5V

    Battery low
    1 4.5V
    2 0V
    3 5V
    4 zem
    5 0V
    6 5V

    Zkoušel jsem snad všechny možný varianty zapojení a nic, buď je tam nějaká záludnost nebo je potřeba nějak sériovou komunikaci nastartovat, třeba jako u UPS Powerware.

  7. #7

    Standardní

    Nemá k ní někdo náhodou aspoň starší komunikační software "VIGILANT 7" nabo DOSový "WDIALOG"?
    Možná,že s tím novějším softem nechodí, byť by podle všeho měla ...

    Popis UPS je tady: http://www.emc-world.dk/komponenter/...powerstart.pdf

  8. #8
    1: Asus P2B 1.10 • Celeron 1100@1364/1.8V • 512MB SDRAM • Samsung SP1213N+WD AC28400 • Toshiba XM-6402B+SD-M1212 • PowerColor AR2L Radeon 9100 64MB • 3C900-Combo • Bt848A • ASB-3940UA • AWE-64 • DTK PTP-3007 • VisionMaster 405 • Umax UC630 • Star LC24-200 Colour 2: PCPartner TXB820DS • Cyrix MII PR300/1.8V • 256MB SDRAM • 2xSamsung HD400LD+IT8212F • Accesstek CW4001 • LS-120 • Mystique 4MB • Millennium II 4MB • 3C509 • CMI8329A+Dream MIDI • ADI ProVista E44 • SyncMaster 203B Notebook: DTK FortisPro TOP-5A • P166MMX/1.8V • 80MB EDO • Hitachi 5K80 40GB • 12,1" TFT Router: A-Trend ATC-1425B • i486DX 50@33/5V • 48MB FPM • WD AC14300 • UMC UM9003F • HP PC LAN 16/TP+ Car: Mazda 323P BA • Z5 1489ccm, 65kW@5500rpm, 134Nm@4000rpm

  9. #9

    Standardní

    Díky

  10. #10

    Standardní

    Tak jsem se radoval předčasně , ty softy jsou bohužel nekomletní, wdialog má mít 3 755KB a vigilant 7 má mít 1 930KB, oba jsou menší nejdou rozbalit a ani po opravení nejsou použitelný.
    Takže kdyby se někomu někde válely, byl bych za jejich poskytnutí vděčný.

    P.S. A kdyby někdo měl DOSový APC Power Doktor, taky by se hodil.

  11. #11

    Standardní

    Z kazdeho chyba na konci len 1 byte - staci tam pridad nulovy byte alebo to opravit programom pkzipfix... Toto je standardny problem suborov z archive.org.
    vigidemo.exe ma 1182368b (+ jeden chybajuci byte), dialog.exe ma 971218b (+ chybajuci byte).
    1: Asus P2B 1.10 • Celeron 1100@1364/1.8V • 512MB SDRAM • Samsung SP1213N+WD AC28400 • Toshiba XM-6402B+SD-M1212 • PowerColor AR2L Radeon 9100 64MB • 3C900-Combo • Bt848A • ASB-3940UA • AWE-64 • DTK PTP-3007 • VisionMaster 405 • Umax UC630 • Star LC24-200 Colour 2: PCPartner TXB820DS • Cyrix MII PR300/1.8V • 256MB SDRAM • 2xSamsung HD400LD+IT8212F • Accesstek CW4001 • LS-120 • Mystique 4MB • Millennium II 4MB • 3C509 • CMI8329A+Dream MIDI • ADI ProVista E44 • SyncMaster 203B Notebook: DTK FortisPro TOP-5A • P166MMX/1.8V • 80MB EDO • Hitachi 5K80 40GB • 12,1" TFT Router: A-Trend ATC-1425B • i486DX 50@33/5V • 48MB FPM • WD AC14300 • UMC UM9003F • HP PC LAN 16/TP+ Car: Mazda 323P BA • Z5 1489ccm, 65kW@5500rpm, 134Nm@4000rpm

  12. #12

    Standardní

    Zipfix zabral, ale je zajímavé, že Winrar to nezvládl ...
    Teď už to jenom testnout

  13. #13

    Standardní

    Tak zase nic Buď je špatný zapojení kabelu nebo rozhraní UPS, tipuju spíš kabel.
    Kdyby měl někdo nějakej nápad, tak sem dávám obrázky UPS a zapojení toho kabelu, co mi poslali a nechodí:




    Za každej tip budu vděčnej.

  14. #14

    Standardní

    Vyzera to tak, ze ty mas tie piny ocislovane opacne ako oni (u teba je GND na 4, u nich na 3). Este sa mi nezda to, ze sa to ma pripojit priamo na seriovy port a pritom tam su TTL urovne...
    1: Asus P2B 1.10 • Celeron 1100@1364/1.8V • 512MB SDRAM • Samsung SP1213N+WD AC28400 • Toshiba XM-6402B+SD-M1212 • PowerColor AR2L Radeon 9100 64MB • 3C900-Combo • Bt848A • ASB-3940UA • AWE-64 • DTK PTP-3007 • VisionMaster 405 • Umax UC630 • Star LC24-200 Colour 2: PCPartner TXB820DS • Cyrix MII PR300/1.8V • 256MB SDRAM • 2xSamsung HD400LD+IT8212F • Accesstek CW4001 • LS-120 • Mystique 4MB • Millennium II 4MB • 3C509 • CMI8329A+Dream MIDI • ADI ProVista E44 • SyncMaster 203B Notebook: DTK FortisPro TOP-5A • P166MMX/1.8V • 80MB EDO • Hitachi 5K80 40GB • 12,1" TFT Router: A-Trend ATC-1425B • i486DX 50@33/5V • 48MB FPM • WD AC14300 • UMC UM9003F • HP PC LAN 16/TP+ Car: Mazda 323P BA • Z5 1489ccm, 65kW@5500rpm, 134Nm@4000rpm

  15. #15

    Standardní

    To mě taky napadlo, přitom podle toho jejich popisu číslování zem skutečně je na 4, rozebral jsem UPS a koukal kam jednotlivé piny vedou. To, že je 4 zem, jsem usoudil z toho, že na RJ12 konektoru v UPS jsou malé keramické odrušovací kondenzátory a všechny jsou zapojené na pin 4 a jednotlivé další piny. Všechny piny pak končí v řídícím procesoru UPS, na něm je napsáno Motorola Ondyne (Ondyne je skutečný výrobce UPS, je to i na plošňáku) a nějaká čísla, bude to asi zakázková výroba, takže z toho víc asi nevykoukám. Zkoušel jsem i různé varianty zapojení, podle schématu, s obráceným číslováním, pak různé kombinace a nic. Když použiju jako zem pin 3, výsledky nedávají moc smysl.
    Vstup je podle mě pin 5, ale nepodařilo se mi ani při simple signalizaci UPS vypnout - signál vypnutí se totiž u různých výrobců liší, zkoušel jsem kladné/záporné dlouhé/krátké signály a nic. Je to divný. Kdybych měl odprásklý rozhraní, tak by podle mě nefungovalo ani simple rozhraní.
    Vím, že například Powerware UPS mají duální rozhraní, default je simple a smart se startuje určitou sekvencí na vstup, po které se rozsvítí na UPS kontrolka komunikace s PC, která pak při vlastní komunikaci poblikává, nicméně tady už mi docházejí nápady ...
    Sehnal jsem firmu, která v ČR tyhle UPSky prodávala a ty mi tvrdili, že se k ní musela dokoupit krabička s nějakou elektronikou pro komunikaci (30 USD), ale nějak si nedovedu představit, jak by to mělo fungovat, Chloride mi zase tvrdí, že stačí kabel a že zapojení podle toho schemátka musí fungovat.
    Nejlepší by asi skutečně bylo, kdyby se našel někdo, se stejnou/podobnou (Aladin, Lan Start) UPS, komu to funguje, aby bylo s čím srovnávat ...

  16. #16

    Standardní

    Takže finále - mám asi nějak řachlé to rozhraní.
    Sehnal jsem člověka se stejným problémem (UPS bez kabelu a softu) a jemu kabel podle toho obrázku fungoval.
    Takže pro případ, kdyby někdo řešil tento problém, ještě sem dám schemátka smart i simple kabelu, přímo od Chloride:

    "ADVANCED Communication Cable - CA-1CB1S-03"
    RJ22 - DB9F
    2 TX 2
    4 RX 3
    3 SG 5

    "BASIC Communications Cable - CA-1CB2S-03"
    RJ22 - DB9F
    1 1 Low Battery
    2 8 On Battery
    3 5 Signal Ground
    4 4 Remote Shutoff

    Soft je možno po registraci (je potřeba sériové číslo UPS) bezplatně stáhnout tady: http://connectivity.chloridepower.com/mopexpress

    Třeba to někomu pomůže ...

  17. #17

    Cool Re: Zapojení kabelu k UPS Chloride Power Start 600?

    Tak jsem se k tomu ještě jednou po mnoha letech vrátil, protože jsem narazil na "Technical manual" k UPSce.
    Pravdu měl český prodejce - je k tomu potřeba další krabičku a Rainbow si správně všiml, že úrovně jsou TTL.


    Piny (na UPS) jsou:

    1 +5 V @ 20mA
    2 Battery Low
    3 Mains Failure
    4 Ground
    5 RDX ( Receives data from a PC )
    6 TDX ( Transmits data to a PC )

    Z krabičky vedou dva čtyřpiny, které už mají RS232 úrovně signálu:

    1 Reserved ( +5V @. 10mA )
    2 TDX, ( Transmits data to the PC )
    3 Ground
    4 RDX, ( Receives data from the PC )

    1 Battery Low
    2 Mains Failure
    3 Ground
    4 -----------------

    Takže jsem zakoupil převodník TTL-RS232, zapojil (pin 1 jsou použil pro napájené převodníku) a konečně to funguje

    Snad mě nebude nikdo peskovat za necroposting ...