Výsledky 1 až 25 z 33

Téma: Aký záložný zdroj?

Hybrid View

Předcházející příspěvek Předcházející příspěvek   Další příspěvek Další příspěvek
  1. #1

    Standardní Re: Aký záložný zdroj?

    Zisťoval som info priamo na technickej podpore APC a potvrdili mi to isté čo povedal môj predajca, takže mám na ceste domov ďalšiu 750-ku XL. Tú čo je pripojená na server som cez noc otestoval, výdrž 74,6 minút, s tým že server sa vypol cca. pri 10% kapacite batérie. Zároveň pri tomto vypnutí som aj zistil divné chovanie v apcupsd, totiž nastavenia boli nasledujúce:
    Kód:
    BATTERYLEVEL 2
    MINUTES 3
    RETURNCHARGE 10
    a v momente vypnutia ostaválo asi 10% kapacity batérie čo malo stačiť na 14 minút prevádzky.
    Takže problém bude asi s parametrom returnchange, pričom podľa neho by sa server nemal vypínať. Podľa popisu som jeho funkcionalitu pochopil tak že UPS nezapne stroj skôr, ako sa po opätovnom nabehnutí prúdu nedobije batéria na túto hodnotu, ale asi to tak nie je.

    Celý konfigurák:
    Kód:
    ## apcupsd.conf v1.1 ##
    #
    # for apcupsd release 3.14.7 (1 August 2009) - gentoo
    
    #
    # ========= General configuration parameters ============
    #
    
    # UPSNAME xxx
    # Use this to give your UPS a name in log files and such. This
    # is particulary useful if you have multiple UPSes. This does not
    # set the EEPROM. It should be 8 characters or less.
    # UPSNAME
    
    # UPSCABLE <cable>
    #   Defines the type of cable connecting the UPS to your computer.
    #
    #   Possible generic choices for <cable> are:
    #     simple, smart, ether, usb
    #
    #   Or a specific cable model number may be used:
    #     940-0119A, 940-0127A, 940-0128A, 940-0020B,
    #     940-0020C, 940-0023A, 940-0024B, 940-0024C,
    #     940-1524C, 940-0024G, 940-0095A, 940-0095B,
    #     940-0095C, M-04-02-2000
    #
    UPSCABLE usb
    
    # To get apcupsd to work, in addition to defining the cable
    # above, you must also define a UPSTYPE, which corresponds to
    # the type of UPS you have (see the Description for more details).
    # You must also specify a DEVICE, sometimes referred to as a port.
    # For USB UPSes, please leave the DEVICE directive blank. For
    # other UPS types, you must specify an appropriate port or address.
    #
    # UPSTYPE   DEVICE           Description
    # apcsmart  /dev/tty**       Newer serial character device,
    #                            appropriate for SmartUPS models using
    #                            a serial cable (not USB).
    #
    # usb       <BLANK>          Most new UPSes are USB. A blank DEVICE
    #                            setting enables autodetection, which is
    #                            the best choice for most installations.
    #
    # net       hostname:port    Network link to a master apcupsd
    #                            through apcupsd's Network Information
    #                            Server. This is used if you don't have
    #                            a UPS directly connected to your computer.
    #
    # snmp      hostname:port:vendor:community
    #                            SNMP Network link to an SNMP-enabled
    #                            UPS device. Vendor is the MIB used by
    #                            the UPS device: can be "APC", "APC_NOTRAP"
    #                            or "RFC" where APC is the powernet MIB,
    #                            "APC_NOTRAP" is powernet with SNMP trap
    #                            catching disabled, and RFC is the IETF's
    #                            rfc1628 UPS-MIB. You usually want "APC".
    #                            Port is usually 161. Community is usually
    #                            "private".
    #
    # dumb      /dev/tty**       Old serial character device for use
    #                            with simple-signaling UPSes.
    #
    # pcnet    ipaddr:username:passphrase
    #                            PowerChute Network Shutdown protocol
    #                            which can be used as an alternative to SNMP
    #                            with AP9617 family of smart slot cards.
    #                            ipaddr is the IP address of the UPS mgmt
    #                            card. username and passphrase are the
    #                            credentials for which the card has been
    #                            configured.
    #
    UPSTYPE usb
    DEVICE
    
    # POLLTIME <int>
    # Interval (in seconds) at which apcupsd polls the UPS for status. This
    # setting applies both to directly-attached UPSes (UPSTYPE apcsmart, usb,
    # dumb) and networked UPSes (UPSTYPE net, snmp). Lowering this setting
    # will improve apcupsd's responsiveness to certain events at the cost of
    # higher CPU utilization. The default of 60 is appropriate for most
    # situations.
    POLLTIME 15
    
    # LOCKFILE <path to lockfile>
    # Path for device lock file. Not used on Win32.
    LOCKFILE /var/lock
    
    # SCRIPTDIR <path to script directory>
    # Directory in which apccontrol and event scripts are located.
    SCRIPTDIR /etc/apcupsd
    
    # PWRFAILDIR <path to powerfail directory>
    # Directory in which to write the powerfail flag file. This file
    # is created when apcupsd initiates a system shutdown and is
    # checked in the OS halt scripts to determine if a killpower
    # (turning off UPS output power) is required.
    PWRFAILDIR /etc/apcupsd
    
    # NOLOGINDIR <path to nologin directory>
    # Directory in which to write the nologin file. The existence
    # of this flag file tells the OS to disallow new logins.
    NOLOGINDIR /etc
    
    
    #
    # ======== Configuration parameters used during power failures ==========
    #
    
    # The ONBATTERYDELAY is the time in seconds from when a power failure
    # is detected until we react to it with an onbattery event.
    #
    # This means that, apccontrol will be called with the powerout argument
    # immediately when a power failure is detected.  However, the
    # onbattery argument is passed to apccontrol only after the
    # ONBATTERYDELAY time.  If you don't want to be annoyed by short
    # powerfailures, make sure that apccontrol powerout does nothing
    # i.e. comment out the wall.
    ONBATTERYDELAY 0
    
    #
    # Note: BATTERYLEVEL, MINUTES, and TIMEOUT work in conjunction, so
    # the first that occurs will cause the initation of a shutdown.
    #
    
    # If during a power failure, the remaining battery percentage
    # (as reported by the UPS) is below or equal to BATTERYLEVEL,
    # apcupsd will initiate a system shutdown.
    BATTERYLEVEL 2
    
    # If during a power failure, the remaining runtime in minutes
    # (as calculated internally by the UPS) is below or equal to MINUTES,
    # apcupsd, will initiate a system shutdown.
    MINUTES 2
    
    # If during a power failure, the UPS has run on batteries for TIMEOUT
    # many seconds or longer, apcupsd will initiate a system shutdown.
    # A value of 0 disables this timer.
    #
    # Note, if you have a Smart UPS, you will most likely want to disable
    # this timer by setting it to zero. That way, you UPS will continue
    # on batteries until either the % charge remaing drops to or below BATTERYLEVEL,
    # or the remaining battery runtime drops to or below MINUTES.  Of course,
    # if you are testing, setting this to 60 causes a quick system shutdown
    # if you pull the power plug.
    # If you have an older dumb UPS, you will want to set this to less than
    # the time you know you can run on batteries.
    TIMEOUT 0
    
    # Time in seconds between annoying users to signoff prior to
    # system shutdown. 0 disables.
    ANNOY 60
    
    # Initial delay after power failure before warning users to get
    # off the system.
    ANNOYDELAY 120
    
    # The condition which determines when users are prevented from
    # logging in during a power failure.
    # NOLOGON <string> [ disable | timeout | percent | minutes | always ]
    NOLOGON disable
    
    # If KILLDELAY is non-zero, apcupsd will continue running after a
    # shutdown has been requested, and after the specified time in
    # seconds attempt to kill the power. This is for use on systems
    # where apcupsd cannot regain control after a shutdown.
    # KILLDELAY <seconds>  0 disables
    KILLDELAY 0
    
    #
    # ==== Configuration statements for Network Information Server ====
    #
    
    # NETSERVER [ on | off ] on enables, off disables the network
    # information server. If netstatus is on, a network information
    # server process will be started for serving the STATUS and
    # EVENT data over the network (used by CGI programs).
    NETSERVER on
    
    # NISIP <dotted notation ip address>
    #  IP address on which NIS server will listen for incoming connections.
    #  This is useful if your server is multi-homed (has more than one
    #  network interface and IP address). Default value is 0.0.0.0 which
    #  means any incoming request will be serviced. Alternatively, you can
    #  configure this setting to any specific IP address of your server and
    #  NIS will listen for connections only on that interface. Use the
    #  loopback address (127.0.0.1) to accept connections only from the
    #  local machine.
    NISIP 0.0.0.0
    
    # NISPORT <port> default is 3551 as registered with the IANA
    #  port to use for sending STATUS and EVENTS data over the network.
    #  It is not used unless NETSERVER is on. If you change this port,
    #  you will need to change the corresponding value in the cgi directory
    #  and rebuild the cgi programs.
    NISPORT 3551
    
    # If you want the last few EVENTS to be available over the network
    # by the network information server, you must define an EVENTSFILE.
    EVENTSFILE /var/log/apcupsd.events
    
    # EVENTSFILEMAX <kilobytes>
    # By default, the size of the EVENTSFILE will be not be allowed to exceed
    # 10 kilobytes.  When the file grows beyond this limit, older EVENTS will
    # be removed from the beginning of the file (first in first out).  The
    # parameter EVENTSFILEMAX can be set to a different kilobyte value, or set
    # to zero to allow the EVENTSFILE to grow without limit.
    EVENTSFILEMAX 1024
    
    #
    # ========== Configuration statements used if sharing =============
    #            a UPS with more than one machine
    
    #
    # Remaining items are for ShareUPS (APC expansion card) ONLY
    #
    
    # UPSCLASS [ standalone | shareslave | sharemaster ]
    # Normally standalone unless you share an UPS using an APC ShareUPS
    # card.
    UPSCLASS standalone
    
    # UPSMODE [ disable | share ]
    # Normally disable unless you share an UPS using an APC ShareUPS card.
    UPSMODE disable
    
    #
    # ===== Configuration statements to control apcupsd system logging ========
    #
    
    # Time interval in seconds between writing the STATUS file; 0 disables
    STATTIME 0
    
    # Location of STATUS file (written to only if STATTIME is non-zero)
    STATFILE /var/log/apcupsd.status
    
    # LOGSTATS [ on | off ] on enables, off disables
    # Note! This generates a lot of output, so if
    # you turn this on, be sure that the
    # file defined in syslog.conf for LOG_NOTICE is a named pipe.
    # You probably do not want this on.
    LOGSTATS off
    
    # Time interval in seconds between writing the DATA records to
    # the log file. 0 disables.
    DATATIME 0
    
    # FACILITY defines the logging facility (class) for logging to syslog..
    #          If not specified, it defaults to "daemon". This is useful.
    #          if you want to separate the data logged by apcupsd from other
    #          programs.
    #FACILITY DAEMON
    
    #
    # ========== Configuration statements used in updating the UPS EPROM =========
    #
    
    #
    # These statements are used only by apctest when choosing "Set EEPROM with conf
    # file values" from the EEPROM menu. THESE STATEMENTS HAVE NO EFFECT ON APCUPSD.
    #
    
    # UPS name, max 8 characters.
    UPSNAME SUA750XL
    
    # Battery date - 8 characters
    #BATTDATE mm/dd/yy
    
    # Sensitivity to line voltage quality (H cause faster transfer to batteries)..
    # SENSITIVITY H M L        (default = H)
    SENSITIVITY H
    
    # UPS delay after power return (seconds)
    # WAKEUP 000 060 180 300   (default = 0)
    WAKEUP 060
    
    # UPS Grace period after request to power off (seconds)
    # SLEEP 020 180 300 600    (default = 20)
    SLEEP 060
    
    # Low line voltage causing transfer to batteries
    # The permitted values depend on your model as defined by last letter.
    # of FIRMWARE or APCMODEL. Some representative values are:
    #    D 106 103 100 097
    #    M 177 172 168 182
    #    A 092 090 088 086
    #    I 208 204 200 196     (default = 0 => not valid)
    LOTRANSFER  208
    
    # High line voltage causing transfer to batteries
    # The permitted values depend on your model as defined by last letter
    # of FIRMWARE or APCMODEL. Some representative values are:
    #    D 127 130 133 136
    #    M 229 234 239 224
    #    A 108 110 112 114
    #    I 253 257 261 265     (default = 0 => not valid)
    HITRANSFER 253
    
    # Battery charge needed to restore power
    # RETURNCHARGE 00 15 50 90 (default = 15)
    RETURNCHARGE 00
    
    # Alarm delay.
    # 0 = zero delay after pwr fail, T = power fail + 30 sec, L = low battery, N = never
    # BEEPSTATE 0 T L N        (default = 0)
    BEEPSTATE 0
    
    # Low battery warning delay in minutes
    # LOWBATT 02 05 07 10      (default = 02)
    LOWBATT 02
    
    # UPS Output voltage when running on batteries
    # The permitted values depend on your model as defined by last letter
    # of FIRMWARE or APCMODEL. Some representative values are:
    #    D 115
    #    M 208
    #    A 100
    #    I 230 240 220 225     (default = 0 => not valid)
    OUTPUTVOLTS 230
    
    # Self test interval in hours 336=2 weeks, 168=1 week, ON=at power on
    # SELFTEST 336 168 ON OFF  (default = 336)
    SELFTEST 336
    Ďalšia vec je nezrovnalosť v spotrebe. Zásuvkový merač spotreby mi ukazoval v idle 135W, apsupsd zase cca. 29% maximálneho príkonu, čo by malo byť cca. 175W. Pri záťaži je rozdiel 180W vs. 225W. Hodnoty ktoré udáva graf na stránke APC nedosahujem.
    Naposledy upravil e1; 18.08.2010 v 14:18.
    Intel Core i7-6700K @4.4 GHz | Noctua NH-D14 | GA-Z170-HD3 | 4x 8GB 2400 MHz CL12 DDR4 RAM | Sapphire HD 7770 GHz Edition Vapor-X | Samsung 850 EVO 250 GB SSD | Adaptec 71685 | RAID 5: 4x Samsung F2 HD154UI (1500GB, 32MB cache, 5400rpm) | RAID5: 4x WD30EFRX (WD Red 3TB) | Asus DRW-2140L1T | Dell U2515H | Seasonic X-750 | Fractal Design Define R2 black | 3x Noctua NF-P14 FLX | Noctua NF-S12B FLX | APC Smart-UPS XL 750VA
    Intel Core 2 Quad Q9300 | 2x 2GB A-DATA Vutesra 800 MHz DDR2 RAM | Adaptec 5405 | RAID1: 2x WDC R3 WD57502ABYS (750GB, 32MB cache, 7200rpm) | Fractal Design Define R3 black | APC Smart-UPS XL 750VA + APC Smart-UPS XL 24V Battery Pack
    Nikon F100 | AF 35/2 D | SB-800 | Velbon Sherpa 450n | JOBY Gorillapod SLR-Zoom | Lowepro Mini Trekker | Lowepro Orion Trekker II | Crumpler Pretty Boy 2500 (M)
    Dell Latitude D830 | Intel Core 2 Duo T7300 @2GHz, 4MB L2 cache, 800MHz FSB | Intel 965 (Santa Rosa) | 2x 1GB DDR2 RAM, 667MHz | GMA X3100 | 15,4" WSXGA+ LCD | Hitachi 120GB HDD, 7200rpm 16MB cache | Wifi 802.11 b/g/n
    Lenovo Thinkpad X200s | Intel Core 2 Duo SL9400 @1,86 GHz, 6MB L2 cache | 2x 4GB DDR3 RAM | Intel HD 4500 | 12" LED WXGA+ LCD | Intel 320 80GB SSD

  2. #2
    Administrátor mince Avatar uživatele Jezevec
    Založen
    08.10.2002
    Bydliště
    Teplice
    Příspěvky
    6 738
    Vliv
    300

    Standardní Re: Aký záložný zdroj?

    Mereni UPSky je orientacni (a on ten merak asi taky nebude zazrak), takze to nemuzes brat nijak vazne. Co se konfigurace tyce, chapu to tak, ze ke zhozeni stroje dojde pokud je dosazena alespon jedna z nastavenych hranic => mas ze pri 10% a ze to muze bezet jeste dyl nez 3 minuty je pak nepodstatny. Kazdopadne se nespolehej na to, ze UPSka presne vi, na jak dlouho ji baterka vydrzi, UPSka neni zalozni zdroj, UPSka je zdroj kterej ma preklenout kratkej vypadek, pripadne cas ke korektnimu vypnuti.
    IMPROBE AMOR, QUID NON MORTALIA PECTORA COGIS - krutá jsi, lásko, kam až ty doženeš smrtelná srdce -- Vergilius
    Mnoho je prostředků, které léčí lásku, ale žádný není spolehlivý.
    S tím, čeho se na nás dopustili druzí se už nějak vyrovnáme. Horší je to s tím, čeho jsme se na sobě dopustili sami.
    -- Francois La Rochefoucauld
    Nabídnout přátelství tomu, kdo chce lásku, je jako dát chleba tomu, kdo umírá žízní.

  3. #3

    Standardní Re: Aký záložný zdroj?

    No, pri 10% by to mohlo bežať ešte skoro štvrť hodinu, takže to je dosť podstatné. V poslednom čase bolo dosť veľa výpadkov a väčšina bola časovo cez jednu hodinu, tj. tá štvrť hodinka môže hrať rolu v tom či mi začne večer v podniku vyzváňať telefón že niekomu neide web, alebo to okrem mňa vôbec nikto nepostrehne a môžem kľudne dopiť svoje pivko. Kvli tomuto sa snažím čas na UPS-ke maximalizovať. Ak by mi išlo iba a korektné vypnutie, tak kúpim UPS-ku o dosť lacnejšiu.
    Čo sa týka konfigurácie, má to fungovať tak že server sa vypne v prípade ak dosiahne kritické percento batéria, alebo vypočítaná výdrž v minutách bude pod kritickou hodnotou - čo nastane skôr. Nakoľko apcupsd má aj monitorovací nástroj, dokážem sledovať stav online na webe a vidím hodnoty podľa ktorých sa server má vypnúť, alebo nie. Háčik je práve v tom že hodnota RETURNCHARGE by sa nemala zohľadňovať pri vypnutí.

    Čo sa týka spotreby, je mi jasné že ani merač nie je presný, ani UPS-ka, ale rozdiel 40W sa mi už zdá moc, hlavne ak ani zďaleka nedosahujem hodnoty ktoré má APC na webre.
    Intel Core i7-6700K @4.4 GHz | Noctua NH-D14 | GA-Z170-HD3 | 4x 8GB 2400 MHz CL12 DDR4 RAM | Sapphire HD 7770 GHz Edition Vapor-X | Samsung 850 EVO 250 GB SSD | Adaptec 71685 | RAID 5: 4x Samsung F2 HD154UI (1500GB, 32MB cache, 5400rpm) | RAID5: 4x WD30EFRX (WD Red 3TB) | Asus DRW-2140L1T | Dell U2515H | Seasonic X-750 | Fractal Design Define R2 black | 3x Noctua NF-P14 FLX | Noctua NF-S12B FLX | APC Smart-UPS XL 750VA
    Intel Core 2 Quad Q9300 | 2x 2GB A-DATA Vutesra 800 MHz DDR2 RAM | Adaptec 5405 | RAID1: 2x WDC R3 WD57502ABYS (750GB, 32MB cache, 7200rpm) | Fractal Design Define R3 black | APC Smart-UPS XL 750VA + APC Smart-UPS XL 24V Battery Pack
    Nikon F100 | AF 35/2 D | SB-800 | Velbon Sherpa 450n | JOBY Gorillapod SLR-Zoom | Lowepro Mini Trekker | Lowepro Orion Trekker II | Crumpler Pretty Boy 2500 (M)
    Dell Latitude D830 | Intel Core 2 Duo T7300 @2GHz, 4MB L2 cache, 800MHz FSB | Intel 965 (Santa Rosa) | 2x 1GB DDR2 RAM, 667MHz | GMA X3100 | 15,4" WSXGA+ LCD | Hitachi 120GB HDD, 7200rpm 16MB cache | Wifi 802.11 b/g/n
    Lenovo Thinkpad X200s | Intel Core 2 Duo SL9400 @1,86 GHz, 6MB L2 cache | 2x 4GB DDR3 RAM | Intel HD 4500 | 12" LED WXGA+ LCD | Intel 320 80GB SSD

  4. #4
    Administrátor mince Avatar uživatele Jezevec
    Založen
    08.10.2002
    Bydliště
    Teplice
    Příspěvky
    6 738
    Vliv
    300

    Standardní Re: Aký záložný zdroj?

    Upska zivi i sama sebe, a to tech 40W byt muze.
    IMPROBE AMOR, QUID NON MORTALIA PECTORA COGIS - krutá jsi, lásko, kam až ty doženeš smrtelná srdce -- Vergilius
    Mnoho je prostředků, které léčí lásku, ale žádný není spolehlivý.
    S tím, čeho se na nás dopustili druzí se už nějak vyrovnáme. Horší je to s tím, čeho jsme se na sobě dopustili sami.
    -- Francois La Rochefoucauld
    Nabídnout přátelství tomu, kdo chce lásku, je jako dát chleba tomu, kdo umírá žízní.

  5. #5

    Standardní Re: Aký záložný zdroj?

    Toto ma napadlo tiež, ale potom na webe APC silno zavádzajú.
    BTW, pripojil som merač po simulovanom výpadku pred UPS-ku, takže dnes večer si môžem skontrolovať aký bude rozdiel v spotrebe medzi prevádzkou na UPS a bez nej.
    Treba uznať, že moja 750 XL nie je najnovší model, dokonca teraz vychádza aj nová rada od APC, ktorá okrem lepšieho dizajnu a displeja bude aj "viac green", tj. v prípade nečinnosti by mala mať o dosť nižšiu spotrebu. Otázne je či to nie je iba marketing...
    Intel Core i7-6700K @4.4 GHz | Noctua NH-D14 | GA-Z170-HD3 | 4x 8GB 2400 MHz CL12 DDR4 RAM | Sapphire HD 7770 GHz Edition Vapor-X | Samsung 850 EVO 250 GB SSD | Adaptec 71685 | RAID 5: 4x Samsung F2 HD154UI (1500GB, 32MB cache, 5400rpm) | RAID5: 4x WD30EFRX (WD Red 3TB) | Asus DRW-2140L1T | Dell U2515H | Seasonic X-750 | Fractal Design Define R2 black | 3x Noctua NF-P14 FLX | Noctua NF-S12B FLX | APC Smart-UPS XL 750VA
    Intel Core 2 Quad Q9300 | 2x 2GB A-DATA Vutesra 800 MHz DDR2 RAM | Adaptec 5405 | RAID1: 2x WDC R3 WD57502ABYS (750GB, 32MB cache, 7200rpm) | Fractal Design Define R3 black | APC Smart-UPS XL 750VA + APC Smart-UPS XL 24V Battery Pack
    Nikon F100 | AF 35/2 D | SB-800 | Velbon Sherpa 450n | JOBY Gorillapod SLR-Zoom | Lowepro Mini Trekker | Lowepro Orion Trekker II | Crumpler Pretty Boy 2500 (M)
    Dell Latitude D830 | Intel Core 2 Duo T7300 @2GHz, 4MB L2 cache, 800MHz FSB | Intel 965 (Santa Rosa) | 2x 1GB DDR2 RAM, 667MHz | GMA X3100 | 15,4" WSXGA+ LCD | Hitachi 120GB HDD, 7200rpm 16MB cache | Wifi 802.11 b/g/n
    Lenovo Thinkpad X200s | Intel Core 2 Duo SL9400 @1,86 GHz, 6MB L2 cache | 2x 4GB DDR3 RAM | Intel HD 4500 | 12" LED WXGA+ LCD | Intel 320 80GB SSD

  6. #6

    Standardní Re: Aký záložný zdroj?

    Využiju diskuze a zeptám se taky na tip - mám podstatně nižší nároky: sháním UPSku, která de facto jen podrží komp na dobu nezbytně nutnou k uložení práce a jeho vypnutí. Samozřejmě na kvalitě taky záleží, obecně nemám rád zařízení, při jejichž výrobě byla výsledná cena jediný cíl. Cenově bych se rozhodně chtěl vejít do pěti tísíc.

  7. #7

    Standardní Re: Aký záložný zdroj?

    Prvá vec ktorú potrebuješ vedieť je príkon. Zmeraj si ho, pridaj nejakú rezervu a nájsť správnu UPS nebude problém. Už na základe nejakých skúseností tiež doporučujem APC Smart-UPS, rady SUA, SMT a SMX.
    http://www.apc.com/products/family/index.cfm?id=165
    Intel Core i7-6700K @4.4 GHz | Noctua NH-D14 | GA-Z170-HD3 | 4x 8GB 2400 MHz CL12 DDR4 RAM | Sapphire HD 7770 GHz Edition Vapor-X | Samsung 850 EVO 250 GB SSD | Adaptec 71685 | RAID 5: 4x Samsung F2 HD154UI (1500GB, 32MB cache, 5400rpm) | RAID5: 4x WD30EFRX (WD Red 3TB) | Asus DRW-2140L1T | Dell U2515H | Seasonic X-750 | Fractal Design Define R2 black | 3x Noctua NF-P14 FLX | Noctua NF-S12B FLX | APC Smart-UPS XL 750VA
    Intel Core 2 Quad Q9300 | 2x 2GB A-DATA Vutesra 800 MHz DDR2 RAM | Adaptec 5405 | RAID1: 2x WDC R3 WD57502ABYS (750GB, 32MB cache, 7200rpm) | Fractal Design Define R3 black | APC Smart-UPS XL 750VA + APC Smart-UPS XL 24V Battery Pack
    Nikon F100 | AF 35/2 D | SB-800 | Velbon Sherpa 450n | JOBY Gorillapod SLR-Zoom | Lowepro Mini Trekker | Lowepro Orion Trekker II | Crumpler Pretty Boy 2500 (M)
    Dell Latitude D830 | Intel Core 2 Duo T7300 @2GHz, 4MB L2 cache, 800MHz FSB | Intel 965 (Santa Rosa) | 2x 1GB DDR2 RAM, 667MHz | GMA X3100 | 15,4" WSXGA+ LCD | Hitachi 120GB HDD, 7200rpm 16MB cache | Wifi 802.11 b/g/n
    Lenovo Thinkpad X200s | Intel Core 2 Duo SL9400 @1,86 GHz, 6MB L2 cache | 2x 4GB DDR3 RAM | Intel HD 4500 | 12" LED WXGA+ LCD | Intel 320 80GB SSD

Informace o tématu

Users Browsing this Thread

Toto téma si právě prohlíží 1 uživatelů. (0 registrovaných a 1 anonymních)

Podobná témata

  1. Záložný zdroj pre webový server
    Založil e1 v sekci fóra Nákupní poradna
    Odpovědí: 4
    Poslední příspěvek: 28.10.2009, 17:46
  2. Záložný zdroj
    Založil Vlado v sekci fóra Ostatní hardware
    Odpovědí: 22
    Poslední příspěvek: 24.04.2009, 13:17
  3. Záložný HDD Šuflík/Backplane/NAS ?
    Založil LtK v sekci fóra Nákupní poradna
    Odpovědí: 4
    Poslední příspěvek: 05.08.2008, 14:27
  4. miesto 400W zdroj ---> 300W zdroj?
    Založil netso v sekci fóra Ostatní hardware
    Odpovědí: 4
    Poslední příspěvek: 24.02.2005, 16:59
  5. Zdroj
    Založil -martin- v sekci fóra Ostatní hardware
    Odpovědí: 3
    Poslední příspěvek: 20.11.2004, 11:03

Klíčová slova k tématu

Pravidla přispívání

  • Nemůžete zakládat nová témata
  • Nemůžete zasílat odpovědi
  • Nemůžete přikládat přílohy
  • Nemůžete upravovat své příspěvky
  •