Scháním zapojení kabelu k UPS Chloride Power Start 600? Nemáte ji někdo, že by se oměřil kabel? Sériovej kabel se připojuje do RJ12 konektoru (telefonní kostka) na UPS.
Scháním zapojení kabelu k UPS Chloride Power Start 600? Nemáte ji někdo, že by se oměřil kabel? Sériovej kabel se připojuje do RJ12 konektoru (telefonní kostka) na UPS.
To ji fakt nikdo nemá ?
P.S. Smiřuji se s tím, že asi ne ...
Skúsil si sa opýtať tu: http://www.chloridepower.com/content...hnicalquestion
BTW: kde inde by ti mohli poradiť lepšie
▌SILENT PC ▌Athlon TB 2100+ @ 200x11, PrimeStable ▌Zalman CNPS7000A-Cu & Tt Copper Shim & AS Céramique ▌Abit NF7-S 1.2, NB Zalman ZM-NB47J, SB passive ▌512MB TwinMOS 333 @ 400, 11-2-2-2 ▌Sapphire R9600PRO VIVO @ 477 core, 716 RAM, cooled by Athlon box cooler & Papst ▌WDC800JB ▌Maxtor 30GB ▌NEC ND-3500A ▌Yamaha CRW2200E ▌400W Maxpower - add fan control&monitor & Papst ▌NeonLight case & Papst ▌LCD 4x20, LCD 2x8 ▌4xFan & 8xTemp. controller ▌21\" CRT monitor ▌A4tech infra mouse ▌Microsoft Multimedia Keyboard ▌Samsung ML1520 laser printer ▌
Zkoušel a zkoušel jsem i tady http://connectivity.chloridepower.com/ a poslali mi bohužel zjevně špatné zapojení, protože signálová zem je tam na jiném pinu, než skutečně je a pochopitelně nefunguje. Poukázal jsem na to a od té doby se neozvali ...
Ma to byt akoze RS-232? Ak ano, tak by to nemalo byt zlozite (hadam to ma RS-232 urovne a nie TTL). RJ-11 ma 4 piny, takze ak je jeden GND, mas uz len 3 - jeden z nich bude RXD, dalsi TXD a posledny mozno nic.
1: Asus P2B 1.10 • Celeron 1100@1364/1.8V • 512MB SDRAM • Samsung SP1213N+WD AC28400 • Toshiba XM-6402B+SD-M1212 • PowerColor AR2L Radeon 9100 64MB • 3C900-Combo • Bt848A • ASB-3940UA • AWE-64 • DTK PTP-3007 • VisionMaster 405 • Umax UC630 • Star LC24-200 Colour 2: PCPartner TXB820DS • Cyrix MII PR300/1.8V • 256MB SDRAM • 2xSamsung HD400LD+IT8212F • Accesstek CW4001 • LS-120 • Mystique 4MB • Millennium II 4MB • 3C509 • CMI8329A+Dream MIDI • ADI ProVista E44 • SyncMaster 203B Notebook: DTK FortisPro TOP-5A • P166MMX/1.8V • 80MB EDO • Hitachi 5K80 40GB • 12,1" TFT Router: A-Trend ATC-1425B • i486DX 50@33/5V • 48MB FPM • WD AC14300 • UMC UM9003F • HP PC LAN 16/TP+ Car: Mazda 323P BA • Z5 1489ccm, 65kW@5500rpm, 134Nm@4000rpm
Bohužel to není tak jednoduché, je tam RJ12 a má obsazených všech 6 pinů, simple signaling jsem rozchodil a vyrobil funkční kabel, ale potřebuju smart (a UPS ho umí), protože chci mít možnost nastavit citlivist, pípání atd.
Takhle vypadají napětí, která jsem změřil:
normální provoz
1 4.5V
2 5V
3 0V
4 zem
5 0V
6 5V
UPS jede na baterky
1 4.5V
2 5V
3 5V
4 zem
5 0V
6 5V
Battery low
1 4.5V
2 0V
3 5V
4 zem
5 0V
6 5V
Zkoušel jsem snad všechny možný varianty zapojení a nic, buď je tam nějaká záludnost nebo je potřeba nějak sériovou komunikaci nastartovat, třeba jako u UPS Powerware.
Nemá k ní někdo náhodou aspoň starší komunikační software "VIGILANT 7" nabo DOSový "WDIALOG"?
Možná,že s tím novějším softem nechodí, byť by podle všeho měla ...
Popis UPS je tady: http://www.emc-world.dk/komponenter/...powerstart.pdf
1: Asus P2B 1.10 • Celeron 1100@1364/1.8V • 512MB SDRAM • Samsung SP1213N+WD AC28400 • Toshiba XM-6402B+SD-M1212 • PowerColor AR2L Radeon 9100 64MB • 3C900-Combo • Bt848A • ASB-3940UA • AWE-64 • DTK PTP-3007 • VisionMaster 405 • Umax UC630 • Star LC24-200 Colour 2: PCPartner TXB820DS • Cyrix MII PR300/1.8V • 256MB SDRAM • 2xSamsung HD400LD+IT8212F • Accesstek CW4001 • LS-120 • Mystique 4MB • Millennium II 4MB • 3C509 • CMI8329A+Dream MIDI • ADI ProVista E44 • SyncMaster 203B Notebook: DTK FortisPro TOP-5A • P166MMX/1.8V • 80MB EDO • Hitachi 5K80 40GB • 12,1" TFT Router: A-Trend ATC-1425B • i486DX 50@33/5V • 48MB FPM • WD AC14300 • UMC UM9003F • HP PC LAN 16/TP+ Car: Mazda 323P BA • Z5 1489ccm, 65kW@5500rpm, 134Nm@4000rpm
Díky
Tak jsem se radoval předčasně , ty softy jsou bohužel nekomletní, wdialog má mít 3 755KB a vigilant 7 má mít 1 930KB, oba jsou menší nejdou rozbalit a ani po opravení nejsou použitelný.
Takže kdyby se někomu někde válely, byl bych za jejich poskytnutí vděčný.
P.S. A kdyby někdo měl DOSový APC Power Doktor, taky by se hodil.
Z kazdeho chyba na konci len 1 byte - staci tam pridad nulovy byte alebo to opravit programom pkzipfix... Toto je standardny problem suborov z archive.org.
vigidemo.exe ma 1182368b (+ jeden chybajuci byte), dialog.exe ma 971218b (+ chybajuci byte).
1: Asus P2B 1.10 • Celeron 1100@1364/1.8V • 512MB SDRAM • Samsung SP1213N+WD AC28400 • Toshiba XM-6402B+SD-M1212 • PowerColor AR2L Radeon 9100 64MB • 3C900-Combo • Bt848A • ASB-3940UA • AWE-64 • DTK PTP-3007 • VisionMaster 405 • Umax UC630 • Star LC24-200 Colour 2: PCPartner TXB820DS • Cyrix MII PR300/1.8V • 256MB SDRAM • 2xSamsung HD400LD+IT8212F • Accesstek CW4001 • LS-120 • Mystique 4MB • Millennium II 4MB • 3C509 • CMI8329A+Dream MIDI • ADI ProVista E44 • SyncMaster 203B Notebook: DTK FortisPro TOP-5A • P166MMX/1.8V • 80MB EDO • Hitachi 5K80 40GB • 12,1" TFT Router: A-Trend ATC-1425B • i486DX 50@33/5V • 48MB FPM • WD AC14300 • UMC UM9003F • HP PC LAN 16/TP+ Car: Mazda 323P BA • Z5 1489ccm, 65kW@5500rpm, 134Nm@4000rpm
Zipfix zabral, ale je zajímavé, že Winrar to nezvládl ...
Teď už to jenom testnout
Tak zase nic Buď je špatný zapojení kabelu nebo rozhraní UPS, tipuju spíš kabel.
Kdyby měl někdo nějakej nápad, tak sem dávám obrázky UPS a zapojení toho kabelu, co mi poslali a nechodí:
Za každej tip budu vděčnej.
Vyzera to tak, ze ty mas tie piny ocislovane opacne ako oni (u teba je GND na 4, u nich na 3). Este sa mi nezda to, ze sa to ma pripojit priamo na seriovy port a pritom tam su TTL urovne...
1: Asus P2B 1.10 • Celeron 1100@1364/1.8V • 512MB SDRAM • Samsung SP1213N+WD AC28400 • Toshiba XM-6402B+SD-M1212 • PowerColor AR2L Radeon 9100 64MB • 3C900-Combo • Bt848A • ASB-3940UA • AWE-64 • DTK PTP-3007 • VisionMaster 405 • Umax UC630 • Star LC24-200 Colour 2: PCPartner TXB820DS • Cyrix MII PR300/1.8V • 256MB SDRAM • 2xSamsung HD400LD+IT8212F • Accesstek CW4001 • LS-120 • Mystique 4MB • Millennium II 4MB • 3C509 • CMI8329A+Dream MIDI • ADI ProVista E44 • SyncMaster 203B Notebook: DTK FortisPro TOP-5A • P166MMX/1.8V • 80MB EDO • Hitachi 5K80 40GB • 12,1" TFT Router: A-Trend ATC-1425B • i486DX 50@33/5V • 48MB FPM • WD AC14300 • UMC UM9003F • HP PC LAN 16/TP+ Car: Mazda 323P BA • Z5 1489ccm, 65kW@5500rpm, 134Nm@4000rpm
To mě taky napadlo, přitom podle toho jejich popisu číslování zem skutečně je na 4, rozebral jsem UPS a koukal kam jednotlivé piny vedou. To, že je 4 zem, jsem usoudil z toho, že na RJ12 konektoru v UPS jsou malé keramické odrušovací kondenzátory a všechny jsou zapojené na pin 4 a jednotlivé další piny. Všechny piny pak končí v řídícím procesoru UPS, na něm je napsáno Motorola Ondyne (Ondyne je skutečný výrobce UPS, je to i na plošňáku) a nějaká čísla, bude to asi zakázková výroba, takže z toho víc asi nevykoukám. Zkoušel jsem i různé varianty zapojení, podle schématu, s obráceným číslováním, pak různé kombinace a nic. Když použiju jako zem pin 3, výsledky nedávají moc smysl.
Vstup je podle mě pin 5, ale nepodařilo se mi ani při simple signalizaci UPS vypnout - signál vypnutí se totiž u různých výrobců liší, zkoušel jsem kladné/záporné dlouhé/krátké signály a nic. Je to divný. Kdybych měl odprásklý rozhraní, tak by podle mě nefungovalo ani simple rozhraní.
Vím, že například Powerware UPS mají duální rozhraní, default je simple a smart se startuje určitou sekvencí na vstup, po které se rozsvítí na UPS kontrolka komunikace s PC, která pak při vlastní komunikaci poblikává, nicméně tady už mi docházejí nápady ...
Sehnal jsem firmu, která v ČR tyhle UPSky prodávala a ty mi tvrdili, že se k ní musela dokoupit krabička s nějakou elektronikou pro komunikaci (30 USD), ale nějak si nedovedu představit, jak by to mělo fungovat, Chloride mi zase tvrdí, že stačí kabel a že zapojení podle toho schemátka musí fungovat.
Nejlepší by asi skutečně bylo, kdyby se našel někdo, se stejnou/podobnou (Aladin, Lan Start) UPS, komu to funguje, aby bylo s čím srovnávat ...
Takže finále - mám asi nějak řachlé to rozhraní.
Sehnal jsem člověka se stejným problémem (UPS bez kabelu a softu) a jemu kabel podle toho obrázku fungoval.
Takže pro případ, kdyby někdo řešil tento problém, ještě sem dám schemátka smart i simple kabelu, přímo od Chloride:
"ADVANCED Communication Cable - CA-1CB1S-03"
RJ22 - DB9F
2 TX 2
4 RX 3
3 SG 5
"BASIC Communications Cable - CA-1CB2S-03"
RJ22 - DB9F
1 1 Low Battery
2 8 On Battery
3 5 Signal Ground
4 4 Remote Shutoff
Soft je možno po registraci (je potřeba sériové číslo UPS) bezplatně stáhnout tady: http://connectivity.chloridepower.com/mopexpress
Třeba to někomu pomůže ...
Tak jsem se k tomu ještě jednou po mnoha letech vrátil, protože jsem narazil na "Technical manual" k UPSce.
Pravdu měl český prodejce - je k tomu potřeba další krabičku a Rainbow si správně všiml, že úrovně jsou TTL.
Piny (na UPS) jsou:
1 +5 V @ 20mA
2 Battery Low
3 Mains Failure
4 Ground
5 RDX ( Receives data from a PC )
6 TDX ( Transmits data to a PC )
Z krabičky vedou dva čtyřpiny, které už mají RS232 úrovně signálu:
1 Reserved ( +5V @. 10mA )
2 TDX, ( Transmits data to the PC )
3 Ground
4 RDX, ( Receives data from the PC )
1 Battery Low
2 Mains Failure
3 Ground
4 -----------------