Problém se serverem - nemáte někdo širší zkušenost s UPS?
Ahojte,
Mám server Sun Fire X4200 M2 (2 x dvoujádrový opteron, 2 disky). K tomu UPS APC APC Smart-UPS 1500I RM 2U black/USB (980W) .
Přesto, nebo možná právě proto, když vycuknu onu UPS ze zdi, server jde dolů – zůstanou se točit jen ventilátorky u zdrojů (také jsou dva).
Když server nahodím (stále odpojen od elektřiny), jede a na baterky drží.
Když zapojím paraleleně jinou UPS od Fortronu (1000VA, 600W) a odpojuji pak od elektrické sítě jednu UPS po druhé, drží to a na baterky drží.
Když však vycuknu zas obě UPS zároveň (po zapojení do rozdvojky, aby obě opravdu skončily ve stejný okamžik), server jde zas dolů a zas se točí jen ty ventilátorky u zdrojů…
Maximální odběr serveru by měl přitom podle specifikace být 550 W…
Kde by mohl být problém? Uměli byste to řešit?
Díky - už fakt netuším, kde by mohl být zakopaný pes...
Re: Problém se serverem - nemáte někdo širší zkušenost s UPS?
Normalne bych rekl, ze ta UPS je vadna, ale jelikoz jsou dve, tak to asi nebude tento pripad. Teoreticky by to ten server vubec poznat, ze jede z UPSky, tim spis, ze mas docela slusnou Line-interactive UPSku. Zkus tam pripojit nejakej normalni komp a pokud pojede normalne, videl bych problem v extreme citlivych zdrojich u toho SUNu. Mozna ze ten SUN jde nejak nakonfigurovat, aby nebyl takova citlivka?
Re: Problém se serverem - nemáte někdo širší zkušenost s UPS?
taky bych tipnul přecitlivělé zdroje, ale co s tím? to netuším... server mám z druhé ruky, bez supportu od Sunu.... :(
Re: Problém se serverem - nemáte někdo širší zkušenost s UPS?
napada me dabelska myslenka :) zapojit ty dve UPSky seriove, to by melo pomoci, ikdyz ne nutne. Anebo online UPS, ale to je asi trochu mimo cenove...tam by vypadek nemel byt teoreticky zadny.
Re: Problém se serverem - nemáte někdo širší zkušenost s UPS?
Najprv by som otestoval UPSku samostatne s inym PC. Pozrel by som si maximum technickych informacii co sa o prevadzke toho servru a UPS da zohnat. Preveril by som ci UPS podporuje sledovanie stavu baterie (neviem aky mas OS, ale odhadujem Sun Solaris. Podporuje nieco take? som windowsak tak nemam info). Ak ano skusit napojit UPS do servru prostrednictvom nejakeho portu - bud COM, alebo USB, alebo mozno nieco nestandardne.
U windows masin a HP viem ze ak cez USB napojim svoju UPS tak ziskam moznost sledovat stav baterie a PC sa chova velmi podobne ako notebook (z hladiska softu of course).
Ak sa daju zohnat aj informacie o tom co presne za zdroj je v tom servri a ci podporuje nejake ochranne featuers (prepatove ochrany) mozno by tam bola aj odpoved na precitlivelost.
dodatok:
Mohla by to byť aj UPS pokial by bugom oznamila ze ma 0 percent stav baterii v okamihu ked vypojis siet. Tento stav by mohol trvať len zlomok sekundy ale stačil by na to aby sa server zložil.
Re: Problém se serverem - nemáte někdo širší zkušenost s UPS?
Tahle UPSka samo ma jak sledovani baterky, tak moznost ji rekalibrovat (pokud neni nova a neznas stav, tak 100% udelej). Osobne bych to videl na problem se zdrojem serveru. Mno a jelikoz pises ze je to bez supportu a novej zdroj nebude zadna lace, tak min v prvni fazi bych asi nahlidnul do nej a aspon vizualne zkouknul kondiky. Vypada to, ze sou v haji.
Re: Problém se serverem - nemáte někdo širší zkušenost s UPS?
Běžím na to windows small business server... SW PowerChute bohužel zdá se x64 platformu nepodporuje, jak jsem se dočet v helpu.... jinak je UPS fungl nová, jetý je ten server... taky to začínám vidět spíše na ty zdroje, ale co jsou přesně zač, těžko říct... jak jste to mysleli s těmi kondenzátory? To jako že nezabrzdí ten propad, i když by měly, ano?
Re: Problém se serverem - nemáte někdo širší zkušenost s UPS?
Re: Problém se serverem - nemáte někdo širší zkušenost s UPS?
Presne jak pises, kazdej zdroj obsahuje kondiky kvuli filtraci a stabilizaci napajeni. Nevim estli to testis propojeny nebo ne (komunikacni kabl z UPS), v kazdym pripade to testni bez nej. Mozna mas jen blbe nastavenou komunikaci. Jinak by do ty UPSky mel jit dat eth modul, coz je dobry predevsim pokud na ni mas vic veci a potrebujes aby se vsechny krabky dozvedeli, ze bude poweroff.