Problem s UPS nebo se zdrojem Enermax Liberty 500
Začalo to cca před 14 dny, najednou začal zdroj občas bzučet, jako když přepne upska na baterku. Takový zvlaštní bzučivý zvuk.
Připojil jsem tedy počítač k UPS (APC Back-UPS RS 1000), protože jsem měl az to, že je to kolísáním napětí v el. síti. Jenomže mám dojem, že se tim problemy jen vyeskalovaly. Za těch pár dnů, co je upska zapojená už jde čas, kdy je aktivní baterka upsky do desítek minut. Všechno vyvrcholilo dneska, kdy po zapnutí počítače vylítly pojistky v celém bytě, na upsce po zapnutí svítí Overload a nepomuže ani reset ani odpojení všech připojenych zařízení.
Přemýšlel jsem i o tom, že by nemusely byt v pořádku el. rozvody v bytě, ale přes rok jsem žádný el. spotřebič neměnil, v současné době mívám zapnutý jen jeden počítač + notebook. Dřív mi nepřetržitě běželo nekolik počítačů (3-4) a nikdy žádný problém nebyl. El. rozvody a to že by nestačily spotřebičům bych tedy vyloučil.
Takže zbývá buď zdroj nebo UPSka. Zdroj je Enermax Liberty 500, starý cca půl roku (počítač jsem stavěl minulý rok před vanoci). UPSka je typ APC Back-UPS RS 1000.
Neměl někdo podobný problém?
Re: Problem s UPS nebo se zdrojem Enermax Liberty 500
tipuju zdroj. Enermax rád vyhazuje pojistky. Už sem to u něj viděl.
Re: Problem s UPS nebo se zdrojem Enermax Liberty 500
Jestli máš možnost, vyzkoušet jiný zdroj, udělej to. Ač nerad, tak musím konstatovat, že to vidím také na zdroj. :o
Re: Problem s UPS nebo se zdrojem Enermax Liberty 500
Zdroj jsem vymenil vcera. Mel jsem nahodou jeden zalozni po ruce. Ted je tam Corsair.
Ale problem nezmizel. Uz sice nelitaji pojistky, ale ten zvlastni zvuk se obcas objevi i v tomhle novym zdroji. Nevim, k cemu bych to nejlepe prirovnal, ten zvuk je jako kdyz jiskri. Jenze zvlastni je ze nikde nic nejiskri, ani pocitac nesmrdi nejakou spaleninou.
Pro jistotu jsem koupil i novou prodluzovacku, a vcera cely vecer to bylo v pohode. Dneska rano strcim prodluzku od pocitace do zasuvky, a ten zvuk ve zdroji se objevi zas, to pocitac jeste ani nebyl zapnuty. Mam mezi zasuvkou a prodluzovackou prepetovou ochranu od apc, tak jsem odstranil jeste tu, znovu strcil prodluzku do zasuvky a uz to bylo bez problemu.
Kdyz jsem pak prohlizel zastrcku od prodluzovacky, jedna z vidlic mela malinkou zacouzeninku a jakoby malej sekanecek na konci (nevsiml jsem si, jestli si tam uz byl predtim a jestli je to jen odreninka nebo by to mohlo byt treba trosku utaveny). Ta prodluzka je uplne nova. Tak jeste premyslim, ze by fakt byla spatna zasuvka.
Re: Problem s UPS nebo se zdrojem Enermax Liberty 500
Kabel zo zasuvky do zdroja si vymenil? Niektore su hrozne smejdy...