Redundantni napajeci zdroje na ruznych fazich
Zdravim, je mozne pripojit pocitac s redundantnimi napajecimi zdroji na ruzne faze? Zatim jsem to nemusel resit, vsechno to je na UPS, ale potreboval bych ten stroj prepojit na jinou UPS a nemuzu ho restartovat. Vim, ze ze 4 zdroju to pro provoz potrebuje 3, takze po jednom bych to mohl prepichat, ale jak rikam - nevim, jak s temi fazemi.
Myslim, ze ruzne faze by nemely vadit, ale nemuzu si dovolit ten pocitac shodit nebo poskodit...
Re: Redundantni napajeci zdroje na ruznych fazich
takovej napad: pokud to budes postupne prepojovat rovnou do nove UPS, tak je dle me jedno na jake jsou ty UPS fazi - jestli to neni obycejna mrcha, ale nejaka poradna onlinovka, tak napojene zarizeni je stejne od vlastni faze odpojeno a je napajeno tou UPSkou (aspon pokud tak funguje online UPS a pokud takovou UPS mate - i kdyz napojovat neco se 4ma zdrojama s pozadavkem na nonstop provoz na neco obycejneho je asi pikacovina).
Re: Redundantni napajeci zdroje na ruznych fazich
Funguje bez problémů vyzkoušeno s HP Proliant DL380 G4 zdroj jedna na fázi L1 přes UPS Siemens Masterguard 3000VA a zdroj dva na fázi L3 přes UPS HP 3000RX a provoz půl roku nonstop bez problémů.
Re: Redundantni napajeci zdroje na ruznych fazich
Nad timto problemem jsem take uvazoval, kdyz jsem v praci prehazoval na UPS nejaky 4-procesorovy proliant se tremi zdroji, ale zvladnul to vpohode. Stejne by me ale zajimalo, jak je zarizene, aby jeden zdroj "nenabijel" druhy, neboli jak se zaridi naprosto stejne napeti na vsech zdrojich a vsech vetvich...